標準日光溫室建設主要技術參數 [復制鏈接]

二維碼

挺:0 | 貶:0 | 收藏: 0 | 閱讀數:4964 | 回復數:0

發表于: 2011-1-4 11:55:00 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1#
跳轉到指定樓層
㈠溫室建設主要技術參數
高效節能日光溫室是能最大限度充分利用天然太陽光給室內加溫,促使果蔬提早成熟的一種設施類型。溫室設計必須采光合理、保溫效果好、經久耐用、便于操作、有利于果蔬生產,同時還應能合理利用建筑材料和最大限度地利用設施內的土地和空間。
在當前,廣大農村進行溫室建設時主要應考慮以下技術參數
1、溫室方位角
溫室方位以東西走向,南偏西或南偏東5°左右為宜,偏東有利于早晨溫室內提溫,偏西有利于下午溫室內溫度的積累。無論向東偏或向西偏,都不能超過10°以上,否則將影響溫室內整體受光狀況。在博州地區主要以偏西5°~8°為宜,有利于夜間保溫。具體確定溫室方位角時可用羅盤進行操作定位。
2、溫室高度(脊高)
溫室高度指溫室脊高,是指溫室最高透光點到水平地面餓距離。實際測定表明,溫室內55%以上的熱量是從棚面散失的,而棚面大小和溫室高度直接相關,所以溫室高度越低,室內空間越小,就越有利于保溫。但是脊高過低影響溫室內作業,所以種植果蔬的溫室脊高最低高度不能低于3米。從另一方面講,溫室高度越大,采光效果越好,但前棚面傾斜度增大,管理不便,棚面散熱量增加,且浪費建筑材料。博州地區溫室高度一般為3.2~3.8米為宜,一般根據溫室跨度和溫室后屋面仰角確定溫室高度。
3、溫室長度和跨度(溫室南北寬度)
溫室的長度即溫室的東西長度,一般為50~80米。溫室跨度及南北寬度,根據我州兩縣市緯度,我州溫室建設的跨度一般以7~8米為宜,跨度不宜過大。實踐證明,跨度增加1米,脊高相應要增加0.2米,后坡寬度要增加0.5米,這就給溫室建造帶來許多不便。溫室長度低于50米時,東西兩面山墻遮蔭面積相對增大,設施內有效受光面積相對較。欢鴾厥疫^長增溫保溫效果明顯降低,溫室管理也不方便。溫室的高跨比即溫室的高度與溫室的跨度的比值,不同緯度地區合理的高跨比也不相同。緯度越高,高跨比越大,一般溫室的高跨比為1/2。
4、溫室合理屋面角的確定
溫室屋面角度是節能高效溫室最重要的參數。
(1)前屋面地角
地角為溫室南面棚膜與地面之間的夾角。對栽培果蔬的溫室來講,地角不能太小,否則溫室前方高度過低,操作和管理不方便,而且還會造成整個棚面延長和溫室跨度增加。根據多年實際觀察表明,適合果蔬栽培用的溫室,地角應在60°~70°,最小也不低于60°。
(2)前屋面角
溫室前屋面角是溫室主棚面與水平線之間的夾角。溫室前屋面是溫室接受陽光的主要部分,所以說棚角的合適與否,即前屋面角度大小直接決定著進入溫室的太陽輻射總量。理論上光線入射角在0°時,陽光直接射向棚膜,膜面受光量最大,但實際上溫室棚面不可能與陽光投射方向垂直,否則溫室將無法建造。而根據實際測定,當入射角為40°時,其進光量與0°差異不甚顯著,因此建造溫室時只要在冬至時太陽光線與溫室棚面入射角達到40°時即可較好地接受日光輻射能量。不同緯度地區太陽高度角不同,各地溫室棚角的大小也不一致。緯度越搞棚面角越大。在實際中,可以用下列公式求得:
前屋面角=當?shù)鼐暥?16.33°,通過這個計算公式,可以計算出我州精河縣、博樂市和溫泉縣溫室建設的合理前屋面角度分別為:28.04度、28.21度和28.25度。
1、前屋面地角2、前屋面角3、太陽高度角4、入射角5、法線6、前棚(屋)面7、后屋面8、后屋面仰角9、后墻
(3)仰角
也稱溫室后屋面仰角。溫室后屋面仰角直接影響溫室后墻受光狀況。仰角太小時,后墻遮蔭太多,后檐上部也見不到陽光。但仰角太大時,后屋面上部水平部分相對較小,放置草簾和人工操作也不方便。我州溫室建設理論后屋面仰角一般為40°~45為宜,
5、溫室間距
溫室與溫室南北間的距離稱為溫室間距。為了防止相互遮蔭,溫室與溫室之間的距離應合理。溫室間距應是溫室高度(脊高)的2.5倍。
也可以用下列公式求得:
溫室間距=H/tanα-L1-L2+K
H為阻擋物總高度
α為當?shù)靥柛叨冉?
L1為溫室后屋面投影  
L2為溫室后墻底寬
K為修正值,一般取1-1.3米。
所以,廣大農戶在搭建日光溫室時,一定要正確掌握以上參數,同時要考慮所用材料的承重性能、材料的性價比,這樣,才能建成效果顯著、經濟實惠、牢固耐用的日光溫室。我州溫室建設的理論溫室間距一般在6.0-6.5米之間。     
6.溫室墻體厚度的確定
溫室墻體厚度即溫室山墻和后墻的厚度。一般主要根據當?shù)囟径咀钌顑鐾翆雍穸却_定。原則上是當?shù)貎鐾翆雍穸仍偌由?0厘米厚為宜,使冬季凍不透為原則。我州屬于高緯度地區,冬季寒冷,在溫室建設中,為了最大程度的確保溫室蓄熱保溫,進行深冬越冬生產,一般溫室后墻和山墻厚度(底寬)都在3-4米之間為宜,頂寬厚度在1.5-2米之間為宜。
7.溫室防寒溝
挖防寒溝是溫室冬季生產中的一項關鍵保溫措施,具體方法:在溫室四周,據溫室0.5米處,挖0.5米深、寬0.5米的防寒溝,在溝內填稻殼、麥秸、爐渣等,上面用泥土封嚴防止溫室內土壤熱量外傳,又能阻止外面凍土對溫室的影響,并可以確保溫室內土壤溫度提高3度以上。

快速回帖 使用高級模式(可批量傳圖、插入視頻等)

您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 立即注冊

本版積分規則 Ctrl + Enter 快速發布